Цитата:
Сообщение от transformator
Я не понял, они видят этот потенциал и считают что это норм? или это при контрольном замере от переносного ЭС.
|
В том то и дело что они видят только точку дренажа, а она на КУ т.е. заземленном участке с имитацией повреждения ИП.
Цитата:
Сообщение от transformator
-2,5В, но это предположим летом, а зимой грунт промерзнет удельное сопротивление увеличится, и СКЗ в режиме автоматического поддержания тока чтобы поддержать ток в заданном пределе придется поднять напряжения,
|
При чем тут напряжение на выходе преобразователя, да пусть хоть 100 В будет на потенциал это ни как не влияет! Важна Величина ТОКА! и ни чего больше! Главное не потенциал-главное ток который создает эту разность потенциалов!