Показать сообщение отдельно
Старый 17.10.2014, 17:57   #14
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
В том то и дело что они видят только точку дренажа, а она на КУ т.е. заземленном участке с имитацией повреждения ИП.
При чем тут напряжение на выходе преобразователя, да пусть хоть 100 В будет на потенциал это ни как не влияет! Важна Величина ТОКА! и ни чего больше! Главное не потенциал-главное ток который создает эту разность потенциалов!
Сергей ты меня не правильно понял, я имел ввиду не напряжение на выходе СКЗ (оно действительно может быть хоть 100В), а потенциал "сооружения" относительно ЭС. И на этот потенциал нам не все равно, так как он нормируется, соответственно мы должны его поддерживать от -0,9В до 3,5В зависит от изоляции (битумная, полимерная). Или вы мне посоветуете установить ток предположим 1А и не смотря на ЗП его поддерживать?
Это я к тому, что первичнее ток или ЗП?
transformator вне форума   Ответить с цитированием