Показать сообщение отдельно
Старый 03.05.2023, 10:49   #16
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 130
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
1. Как именно футляр улучшит контакт с грунтом, если изнутри засыпан КМА? Площадь его соприкосновения с футляром в любом случае будет меньше, чем непосредственно с грунтом.
2. Что именно надо сглаживать при установке анода в низкоомный грунт? В чем там проблема?
именно обсадная труба "футляр" дает возможность равномерного наполнения и распределения активатора в скважине, а так же служит еще одним заземлителем (если подключить)
Цитата:
Коксо-минеральный активатор используется при монтаже анодных заземлителей для снижения переходного сопротивления анод-грунт. КМА рекомендуется при установке в высокоомные грунты (Rгрунта > 30 Ом•м). Эффективность использования КМА подтверждена стабильностью работы систем ЭХЗ.
надеюсь ответил...
PermIG вне форума   Ответить с цитированием