Показать сообщение отдельно
Старый 26.05.2013, 18:44   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Приветствую всех коллеги! Посмотрел проект, меня интересовало проведение ПНР, честно говоря ни чего особенного или нового для себя не нашел, разве что будущий документ сильно урезан в содержании, по сравнению скажем с СТП 305-06 СРЕДСТВА И УСТАНОВКИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Организация и проведение пуксоналадочных работ.
ДОАО "Оргэнергогаз", замечу следующее:

1. Нет методики проверки работоспособности КИП.
2. На трубопроводах допускаются следующие значения «кажущегося» сопротивления:
- более 5 Ом – при полиэтиленовой изоляции;
- более 0,40 Ом – при старой битумной изоляции.

Просто взяли и вставили эти цифры с другой НТД, считаю их давно уже надо пересмотреть т.к. ВЭИ и ИФС обычно ставятся на заземленных участках трубопроводов и ссылка на тип изоляции просто некорректна.
3. На счет БСЗ тоже практически ни чего несказанно, а ведь пересечений со смежными коммуникациями очень много и это нужно обязательно прояснить.
4. В Приложениях Нет:
-стандартной формы актов индивидуальных испытаний УКЗ,УПЗ,УДЗ,
-акта проверки работоспособности КИП,
-акта и протокола контроля изолирующих соединений ВЭИ,ИФС,
-акта и протокола наладки БСЗ в местах пересечений,
-акта и протокола на определение вредного влияния пресекающихся сооружений,
-акта и протокола контроля вредного влияния сторонних средств ЭХЗ в местах сближения.
- формы Технических Паспортов на средства ЭХЗ.

Может конечно их в этом документе не должно быть, тогда какой смысл вообще от этого нормативного документа, если уж вставили главу 8.2 Пусконаладочные работы на средствах и установках ЭХЗ, и прикрепили часть актов, то по моему мнению должны быть отражены все формы стандартной отчетности, на мой взгляд вновь разрабатываемая НТД должна быть уж ни как не хуже чем старые НТД, просто должны быть учтены некоторые особенности и введены уточнения и изменения, которые связанны с введением новых технологий, новых типов изоляционного покрытия, средств дистанционного контроля, нового оборудования и приспособлений для коррозионного мониторинга т.д.. Я как то так вот считаю.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 26.05.2013 в 18:52.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием