Исходные данные
Ремонтировали анодное заземление СКЗ.
СКЗ работает на резервуар РВС 50000.
После окончания ремонта при пуске СКЗ вылез интересный факт (во всяком случае для меня)
при режиме 5А получаем 7 В.
при режиме 10А получаем 10В.
при режиме 20А получаем 14В., то есть получается если "грубо" сопротивление анодного плавает от 1,4 до 0,7 ом.

Кто что скажет по данному случаю.

P/s думали врут приборы, но мультиметры показывают то же самое.