Показать сообщение отдельно
Старый 03.12.2012, 14:54   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

После такого ремонта, вам нужно взять омметр измерить сопротивление растеканию АЗ, сопротивление кабельных(воздушных) анодных и катодных линий, затем измерить сопротивление всей цепи "Сооружение-Анодное заземление" и у вас в результате должно все "биться", А то что вы измеряете по приборам станции катодной защиты по методу "амперметра-вольтметра" и получаете разные данные по моему все логично, чем больше напряжение в цепи тем меньше ее сопротивление, ведь основное сопротивление этой цепи это сопротивление грунта(электролита) и сопротивление в порах изоляции сооружения...

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 03.12.2012 в 15:29.