Я бы сделал синхронную суточную (а лучше - двое суток) запись потенциала с тактом в 0.5...1.0 сек. на входе (подключив минилог непосредственно на входах УКЗ - к входу от МСЭ/СМЭС и от трубы) и тока на выходе УКЗ (на шунте, чтоб засечь момент сваливания в режим тока) - для начала.
Если с потенциалом на входе все нормально (блуда нет, скачков вниз-вверх тоже нет), то надо лезть в схемотехнику самой УКЗ. Неплохо бы конечно еще делать синхронную запись по питанию (через делитель напряжения, естественно - чтоб минилог не спалить) - вдруг есть периодические отключения (или какой-то самоделкин включает сварочник/самогонный аппарат на электрической тяге).
По схемотехнике - подсказать не могу, вероятнее всего надо будет искать что-то перегревается (холодная пайка на резисторе) или подыхающий электролитический конденсатор.

Посмотрите вот здесь - может что полезное найдете
http://www.cit-es.ru/catalogue/pkz-a...-ar-e(t)-r-u1/

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 10.12.2021 в 11:00.