В сообщении Вы упомянули о проекте. Предусмотрено ли проектом защита оболочки? Скорее всего нет, поэтому логично было бы защищать трубу без отклонений от проекта.
С уважением, Alex.
ЭХЗ стальной оболочки в данном варианте конструкции изоляции считаю не то что не желательно а просто недопустимо, если у вас где то будет контакт трубопровода с не изолированной стальной оболочкой это будет равносильно тому что трубопровод лежит в грунте без изоляции, 90% защитного тока будет экранироваться этой стальной оболочкой.