Тема: ЭХЗ зимой
Показать сообщение отдельно
Старый 20.02.2014, 21:52   #27
Rafael
Участник
 
Аватар для Rafael
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 50
Rafael На пути к лучшему
По умолчанию

Привет коллеги. А как у кого обстоят дела с МКП (метод катодной поляризации) наружной изоляции вновь построенного трубопровода в зимнее время? Когда грунт промерз до "костей". Трубу строители уложили, и перед ее запуском вами должно быть проведено МКП наружной изоляции и составлен акт об ее пригодности к эксплуатации.
В нашем внутреннем РД написано следующее: "Особенность ККНИ трубопроводов, построенных в зимнее время, заключается в невозможности проведения достоверного контроля качества
наружной изоляции после засыпки траншеи из-за промерзания грунта. Контроль качества изоляции и определении значения переходного сопротивления изоляции методом катодной поляризации (МКП) должен производиться после оттаивания грунта". А трубу то надо "запускать" Кто тебе будет ждать весны...... Согласно же ГОСТу, запуск трубы без проверки качества ее наружной изоляции не допускается.