Цитата:
Сообщение от meliorator Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Обследовали отводы на ГРС (Ду 100-300, длиной 0,1-5 км), на ГРС стоят СКЗ, которые работают и на магистральній трубопровод через отвод.
Один из критериев оценки изоляционного покрытия – оценка по плотности тока трубопровода. Ее требуют.
Вопрос: Можно ли проводить оценку по плотности тока? Ведь на некоторых СКЗ ток до 20 ампер, а труба Ду100 длиной 200 м.
Можна провести оценку по плотности тока, но надо точно знать сколько тока пошло на отвод, сколько на магистраль и сколько на саму ГРС.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от meliorator Посмотреть сообщение
Сел, посчитал на 1 отводе; ток 8 А, Ду 100, длина 0,5 км. Получилась плотность тока J=2.69 мА/м2. По нормам больше 0,6 - неудовлетворительно.
А УКЗ где находится, какой ток? Какая изоляция, как много повреждений?