Показать сообщение отдельно
Старый 18.11.2010, 16:24   #2
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Приветствую Вас, Дмитрий!
Прежде всего, 5 мВ фигурируют в Сборнике руководящих материалов по защите
городских подземных трубопроводов от коррозии, часть V.
Ленинград «Недра»
Ленинградское отделение 1987.
Вот выдержка из текста этого документа:
9.3. При эксплуатации ИФС необходимо систематически, не реже 1 раза в год проверять эффективность действия ИФС (индикация качества изоляции); измерять и регулировать ток в шунтирующих перемычках; определять сопротивление растеканию токоотводов.
9.4. Технические осмотры, проверка эффективности ИФС и необходимая регулировка режимов работы электрозащитных установок могут производиться одним человеком, имеющим допуск к работе на электроустановках с напряжением до 1 кВ не ниже III группы.
9.5. При электрических измерениях шунтирующие сопротивления и токоотводы, установленные на фланцах, отключают.
9.6. Проверка эффективности действия ИФС должна производиться индикатором качества изолирующих фланцевых соединений (ИК.ИФ), использующим высокочастотный резонансный способ измерения.
9.7. Временно, до серийного выпуска ИКИФ, допускается оценивать эффективность ИФС производством синхронных измерений потенциалов газопровода относительно земли на контрольных выводах по обе стороны фланца или измерением падения напряжения на фланцах. Если падение напряжения больше 5 мВ, ИФС работает эффективно. Другим критерием исправности ИФС является наличие тока в шунтирующей перемычке.
9.8. При проверке изолирующих фланцев в колодцах прибор следует присоединять к выводам КИП на поверхность люка колодца.
Обращаю Ваше внимание, на то, что измерение падения напряжения трактуется как "временная мера", качество изолирующего соединения должно контролироваться индикатором.
То же самое в РД 153-39.091-01, п.4.7.25, так что проверяйте ИСЭИСом.
Кстати, Газпромрегионгаз в 2010г. выпустил Рекомендации Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, где имеется прямая ссылка на применение этого прибора.
Удачи, Alex.
Alex вне форума   Ответить с цитированием