Показать сообщение отдельно
Старый 18.11.2010, 23:18   #3
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Здравствуйте коллеги, в моем понимании падение потенциала это не основной критерий отбраковки ИФС, есть же другие способы проверки исправности например одним из надёжных показателей эффектив-ности работы ИФС является наличие тока в шунтирующей перемычке,эффективность действия фланцев также определяют при синхронных заме-рах разности потенциалов «труба-земля» на контрольных выводах фланцев. При исправных фланцах синхронный замер показывает «скачок» потенциала, ну уж самое надёжное это проверить изоляцию ИФС при подключении аккумуляторной батареи – при исправных фланцах амперметр покажет нуль.