Показать сообщение отдельно
Старый 04.04.2013, 10:46   #31
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
В таких условиях суммарный по значению близок к поляризационному.
Это неоспоримый факт, это я кстати не раз наблюдал при измерениях и тут уже отписывался! с этим все понятно, вопрос в другом, на электродах СМЭС-2ВЭ, такой "посадки" не наблюдаю, есть но она в пределах -0,02; -0,05 мВ, это практически когда электрод расположен в метре от сваи, на ЭНЕС-1 тоже не наблюдал таких явлений, хотя установлены в непосредственной близости от заземленного участка, сегодня специально проверил, а вот в этом случае она действительно явно выражена, ладно буду ждать лето, посмотрим что покажут измерения по переносному ЭС, "посадка" при подключении ВЭ и ИКП Есть и это факт на настоящий момент, учитывая что потенциал при отключенной УКЗ -0,70В и я четко наблюдаю смещение на -1,20В при включении УКЗ. Может кто еще что скажет?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием