Цитата:
Сообщение от Alex
В таких условиях суммарный по значению близок к поляризационному.
|
Это неоспоримый факт, это я кстати не раз наблюдал при измерениях и тут уже отписывался! с этим все понятно, вопрос в другом, на электродах СМЭС-2ВЭ, такой "посадки" не наблюдаю, есть но она в пределах -0,02; -0,05 мВ, это практически когда электрод расположен в метре от сваи, на ЭНЕС-1 тоже не наблюдал таких явлений, хотя установлены в непосредственной близости от заземленного участка, сегодня специально проверил, а вот в этом случае она действительно явно выражена, ладно буду ждать лето, посмотрим что покажут измерения по переносному ЭС, "посадка" при подключении ВЭ и ИКП Есть и это факт на настоящий момент, учитывая что потенциал при отключенной УКЗ -0,70В и я четко наблюдаю смещение на -1,20В при включении УКЗ. Может кто еще что скажет?