ВСН 39.1-1.22-007-2002
6.4. Периодичность технического осмотра и проверки исправности ВЭИ должна осуществляться в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов" ВРД 39-1.10-006-2000. (п. 8.3), но не реже одного раза в квартал в объеме п.5.8 настоящих Указаний.

Р Газпром 9.2-025-2013
7.2.3 Вставка электроизолирующая как элемент трубопровода является неразъемным изделием и не требует ТО в течение всего срока эксплуатации. Проверку работы ВЭИ следует проводить с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Для контроля работы ВЭИ проводят:
- проверку исправности в соответствии с 8.2.5;
- контроль выводов и подключений;
- контроль искроразрядника при подземной установке ВЭИ по индикаторному элементу в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;
- контроль искроразрядника при надземной установке ВЭИ (при отключении искроразрядника от трубопровода) путем измерения его сопротивления
8.2.5 Измерения на вставках электроизолирующих проводят в соответствии с методикой, представленной в приложении Д.
8.2.6 Измерения на изолирующих фланцевых соединениях (при их наличии) проводят по методике, представленной в приложении Д. Дополнительно определяют сопротивление диэлектрических элементов (прокладок и вкладышей) в системе «фланец–шпилька». Критерием неудовлетворительного состояния диэлектрических элементов является сопротивление менее 100 кОм.

ВРД 39-1.10-069-2002
3.2.39. Состояние изолирующей вставки (фланца) проверяется 1 раз в год. Состояние изолирующего фланца определяется путем одновременного измерения потенциала трубопроводов до и после изолирующего фланца. Исправным состоянием изолирующего фланца считают отсутствие влияния тока установок катодной защиты ГРС на величину потенциала входного (выходного) газопровода.

СТО Газпром 2-5.1-632-2012
Таблица 6. и Таблица Б.1