Показать сообщение отдельно
Старый 16.06.2014, 14:49   #7
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Ezhik, Потенциал протектора, т.е. его пассивация, проверяется без нагрузки. С нагрузкой вы получаете наложенный потенциал сооружения, а не потенциал протектора, а вообще самый главный параметр показывающий эффективность работы УПЗ, токоотдача протектора.
Действительно есть ток в цепи и смещение потенциала до защитного- протектор исправен нет-значит неисправен.