Из РД-91.020.00-КТН-149-06:
8.1.3.1 Выбор месторасположения УКЗ следует производить исходя из длины защитной зоны (плеч защиты), наличия источников электроснабжения. Преимущественно УКЗ следует устанавливать в районе узлов задвижек.
расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ (глубинное анодное заземление) это расстояние должно быть не менее 50 м;
Остальные параметры не нормируются, кроме максимально возможной длины контрольных кабелей мониторинга.
Обычно СКЗ запитывается от вдольтрассовой ЛЭП, а это десятки метров от магистралки и кабелем "+" от СКЗ на 200-400м на глубинные аноды либо поверхностные (выбрать тип после изучения изысканий)
|