Тема: ЭХЗ ГРС
Показать сообщение отдельно
Старый 23.02.2012, 11:12   #23
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Проектировщик Посмотреть сообщение
Потенциал оцинкованной стали более отрицателен чем обычной.
Это то как раз и понятно, но зачем? что срок службы контура увеличиваем или наоборот все же уменьшаем...)))

Цитата:
Сообщение от Проектировщик Посмотреть сообщение
есть вопрос - зачем осуществленно одновременное применение изолирующих вставок и протекторов в качестве защитного заземления?
Как зачем, вставки отсекают трубопроводы с более плохой изоляцией а в некоторых случаях и заземленные трубопроводы внутри площадочных сетей! протектора тоже понятно зачем-для защиты таких трубопроводов раздельно от хорошо изолированных к которым другие требования и одновременно они будут выполнять функцию заземлителя для этих трубопроводов, лет 30 назад так и делали....

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 23.02.2012 в 11:23.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием