Первый порыв был на сварном шве, метров за 20, второй - метров за 15 по ходу пластовой воды от изолирующей вставки. Точка дренажа ЭХЗ находится почти на изовставке, т.е. порывы происходят на участке с ЭХЗ. Третий порыв (что на фото), произошел метров за 300, самое интересное, что не на шве, а просто на стенке на 3 часа, метра за 1.5 от шва. Шлейф проложен в 2005 году, толщина стенки - 8 мм, адгезия сумасшедшая - (экстр. полиэт.), не могли содрать, ржавчины нет ни капли.
Пока по нему приходил продукт со скважины - никаких проблем.А потом решили в эту скважину запустить пластовую воду....Где-то через год понеслась.....ЭХЗ работало весь период, практитчески 100% времени.Потенциал 1.1 (с ом.) на дренаже, потом повышантся до 1.3, поляризацию измеряли 43313 с доп электродом - 0.9 минимум.
Я так понимаю, что разрушения начинаются со средины....Сейчас начнут искать козла отпущения, а найдут скорее всего Ezhika )))))))))

Последний раз редактировалось Ezhik; 18.03.2015 в 11:19.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием