Показать сообщение отдельно
Старый 31.08.2015, 08:58   #32
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Громен Посмотреть сообщение
У РЖД прошла реконструкция ПЧ и системы энергоснабжения. После этого, в точке дренирования большенства УДЗ потенциал "рельс-земля" стал преимущественно положительный (+20-40 В). Как следствие ток 0 А. Условий для открытия вентилей просто не создается. ЗА 24 ч. самописец зафиксировал суммарное открытие на 20 мин. В то же время натекания не пропали. В месте пересечения газопровода суммарный потенциал уходит в минус порой до -25В. Изоляция новехонькая. Получен сертификат соответствия качества согласно ГОСТ 51164-98. Может у кого имеется подробные методически указания по проведению обследований зон с наличием блуждающих токов? Как с наибольшей точность вычеслить место натекания и главное место стекания! ИТЦ не имеет подобного опыта.
Добавлено через 8 минут
Присоединяюсь!
Темой блуждающих токов много и плодотворно занимался Запевалов Дмитрий Николаевич, заместитель директора центра технологий строительства, ремонта и защиты от коррозии "Надежность и ресурс объектов ЕСГ" ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Обратитесь к нему с просьбой разработать методику - ему это труда не составит, да и дополнительный печатный труд лишним не будет.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием