Здравствуйте коллеги. Возникли вопросы по дренажу: После замены трубы Д/700 на новую с полимерным покрытием дренаж работает почти постоянно. На старой трубе ток был 80-100А 10-15 сек во время прохождения поезда, и на 5-10 мин. СДЗ отключалась. Потенциал -1,1, -1,2. Грунт, ЖД, СДЗ и места подключения прежние. На новой трубе ток 10-20А, СДЗ включена почти постоянно, потенциал -3,0, -5,0 и более. Регулировка сопротивлениями СДЗ незаметна ни на токе, ни на потенциале. Может кто сталкивался с такой проблемой или что подскажет? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Вит; 03.11.2016 в 20:15.
|