Тема: ЭХЗ ГРС
Показать сообщение отдельно
Старый 07.01.2012, 12:50   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Вопрос к более опытным коллегам - почему емкость одоранта дополнительно защищают протекторами?
По схеме я так понимаю на внутри площадочные подземные трубопроводы ГРС только одна точка дренажа, поэтому подземная ёмкость одоранта защищается протекторами, хотя конечно же связь по металлу ёмкости с основным трубопроводом все равно будет и емкость автоматически будет защищаться катодной установкой, а вообще я бы поставил 4-х канальный БДРМ на выходе CКЗ, и сделал бы на все подземные емкости отдельные точки дренажа, и не нужно было бы заморачиваться с протекторами.