Цитата:
Сообщение от transformator
вход общий (+) на вход приходит кабель с нашей трубы.
|
Ну начнем с того , что вход это всегда (-) а выход это всегда (+) в БДРМ. Постоянный ток у нас протекает от + к -, т.е. на выходе(+) должны быть подключены те сооружения которые мы хотим защищать совместно со своим (например футляры, сторонние пересекающиеся сооружения, отсеченные ВЭИ участки) ток стекающий с анода нашей УКЗ будет натекать на них, потом попадать на выход (+) БДРМ протекать через диод (от + к -) и сопротивления канала и уходить на вход (-) канала БДРМ, оттуда на вашу трубу и в вашу СКЗ, цепь замкнулась. Нарисуйте однолинейную схемку, просто поставьте как у вас стоят диоды в БДРМ и какие потенциалы на входе и выходах, электроды сравнения и всякие датчики рисовать не надо. Я так понимаю судя по потенциалам, сторонние сооружения которые пресекает ваша труба имеют свою систему ЭХЗ, и надо просто разобраться нужна ли вам "помощь" в обеспечении потенциала на вашем трубопроводе от сторонних УКЗ, тут или ваша труба встанет в нагрузку к их СКЗ или ихние трубы к вашей СКЗ, в зависимости как расключить БДРМ.