Если все таки на входе у вас(+) может диод обратной полярности стоит, то тогда все понятно (диоды с обратной полярностью применяют редко, но для вашего случая это то что нужно), ваша труба встала в нагрузку к ихней СКЗ, и при собранной схеме, ток с ихнего анода попадает на вашу трубу. Поэтому и потенциал при собранной схеме на ихних трубопроводах подсаживается, а на вашем увеличивается, для вашей ситуации с временной ЭХЗ это считаю нормальным, потенциалы на сторонних сооружениях конечно завышены, ни к чему держать (-3,1В) но на вашем сооружении пока нормальные, если хотите снизить то увеличте максимально сопротивление каналов БДРМ с помощью регулирующих перемычек, пока на вашу трубу работают сторонние УКЗ, а вообще нужно конечно встретиться вам с коллегами хозяевами сторонних трубопроводов и обсудить величину защитного потенциала, бывает такое что они даже и не знают что у них на трубе потенциалы завышены.

Так что токи будут такими, какими будут сопротивления каналов, а это зависит какой потенциал вам нужен на вашем сооружении.