Резервуар 50000 м3
Здравствуйте. Нужна помощь. У нас РВС 50000 м3 защищаются ПКЗ-АП 0,6 кВТ. При в воде эксплуатации наблюдается такая проблема по ЭХЗ: ток больше чем напряжение, суммарный и поляризационный потенциал маленькие при таких значениях. I= 26.5A, U=8,69Вт, Us=-1,08; Ue=-0,99. Станция уже работает на максимум по току, потенциал по не чуть-чуть растет, подключил уже и резервные протяженные АЗ.
|