Старый 28.12.2011, 08:46   #6
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Не понятно, почему защита оболочки кабелей связи - такая неожиданность? ГОСТ 9.602 это предусматривает - п.7.3.1.
Может 7.1.3? Там про футляр ничего не написано. Просто кого не спросишь никто с этим не сталкивался, а в данном случае и необходимости не видят.
А вот и само замечание:
5. Электрохимическая защита от коррозии
Подраздел «Электрохимическая защита от коррозии» по содержанию не соответствует требованиям пункта 36, 37 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
Принятые проектные решения подраздела «Электрохимическая защита от коррозии» разработаны с отступлением от требований РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских и подземных трубопроводов от коррозии», ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»,ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
Так не представлены:
в текстовой части:
- сведения об электрохимической защите от коррозии футляров для защиты кабеля связи при пересечении кабелями связи каналов «КОР»;
в графической части:
проектные решения по устройству электрохимической защиты от коррозии защитных футляров при пересечении кабелями связи каналов на xxx км, yyy км, zzz км, www км согласное п.п.2.1.3, 2.2.5, 2.2.7-2.2.9. РД 153-39.4-091-01.
comrade вне форума   Ответить с цитированием