Попробую ещё раз объяснить, в одном случае БДР служит для совместной защиты футляра только этого трубопровода, такая защита футляра осуществима только если сам трубопровод находится под ЭХЗ, во втором случае БДР используют как блок совместной защиты 2-х трубопроводов(газопровода отвода и нефтегазопровода, и аналогично газопровода отвода и водопровода) сама по себе такая защита не обеспечивает защиту трубопроводов без ЭХЗ на всем его протяжении а только какого то участка вблизи места пересечения, она в большем случае нужна для того чтобы исключить вредное влияние трубопроводов друг на друга иначе говоря исключить неконтролируемое стекание тока с одного трубопровода в другой по грунту, а такая обвязка дает нам контролируемый переток токов по дренажным кабелям от трубопроводов. Что касается требуется или нет защищать трубопровод по моему в ГОСТ Р51164-98 п.п 3.3 все предельно ясно сказано.