Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
MiniloG, Потенциал на ВЭИ (ИФС) может быть одинаковым с обеих сторон т.е. просто совпасть, также и на кожухе и трубопроводе при обследовании дорожных переходов, часто такое бывает, падения напряжения нет но это ни о чем не говорит.
|
Какой тогда смысл
изолирующей вставки????? если просто совпали потенциалы? На то она она и вставка, чтобы отделить две секции эл-ки. Если совпали потенциалы, то это вопросы к эксплуатации и проектировщикам, К 1-ым - зачем так выставили режимы, к 2-ым - на хрена она вообще здесь нужна)
А если на трубе и кожухе одинаковый потенциал, при том что кожух не имеет ЭХЗ (совместной либо посредством протекторов) -эТО о чем-то точно говорит!