Показать сообщение отдельно
Старый 16.10.2015, 10:37   #14
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
MiniloG, Потенциал на ВЭИ (ИФС) может быть одинаковым с обеих сторон т.е. просто совпасть, также и на кожухе и трубопроводе при обследовании дорожных переходов, часто такое бывает, падения напряжения нет но это ни о чем не говорит.
Какой тогда смысл изолирующей вставки????? если просто совпали потенциалы? На то она она и вставка, чтобы отделить две секции эл-ки. Если совпали потенциалы, то это вопросы к эксплуатации и проектировщикам, К 1-ым - зачем так выставили режимы, к 2-ым - на хрена она вообще здесь нужна)
А если на трубе и кожухе одинаковый потенциал, при том что кожух не имеет ЭХЗ (совместной либо посредством протекторов) -эТО о чем-то точно говорит!
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием