Цитата:
Сообщение от Бывалый
Такие кожухи определяются по сопротивлению "труба-кожух" (от 0,3 до 1 Ом) или смещением потенциала трубы.
|
Есть в таких местах вода или нет я не могу сказать, не вскрывал пока их но предполагаю что есть, сопротивление при этом на таких переходах приличное от 15 до 70 Ом, при отключении всех УПЗ, потенциал на футляре постепенно уходит на естественный 0,70В, а на трубе чуток возрастает от измеренного до выключения УПЗ футляра, примерно на 20-50мВ, так и должно быть. Так что одинаковый потенциал при раздельной защите на трубе и футляре может нам только сказать о том, что
возможно есть контакт, но проведя серию других измерений убеждаешься что контакта нет.