Тема: ЭХЗ зимой
Показать сообщение отдельно
Старый 21.02.2014, 10:26   #28
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Planetsky1 Посмотреть сообщение
да нет ничего смешного,в ГОСТ ни чего не сказано о замерах стальным электродом, а вот в СТО допускается замеры стальным при невозможности замера "энес". Да, а если грунт замёрзший как бетон, как вы будете производить измерение по ЭНЕС ??? - если их за день нужно очень много выполнить, а не один и два, и нет в "КУ" стационарного М/С...
О чем вы говорите в ГОСТЕ и в СТО нигде не нормируется защитный потенциал по стальному электроду, во первых он поляризуется и в разных местах будет показываьб разный потенциал, во вторых стационарный потенциал медносульфатного электрода -0,34В, а стального варьируется примерно от -0,3 до -0,8В в зависимости от среды и состава стального электрода, так что не возможно говорить о правильности измерений стальным электродом.

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Ferdipendoz Посмотреть сообщение
Но ведь ГОСТ Р 51164-98 не распространяется на городские коммуникации. Для распределительных газопроводов действует ГОСТ 9.602-2005
Подход в этих документах и основные принципы дублируют себя один в один.

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Rafael Посмотреть сообщение
наружной изоляции после засыпки траншеи из-за промерзания грунта. Контроль качества изоляции и определении значения переходного сопротивления изоляции методом катодной поляризации (МКП) должен производиться после оттаивания грунта". А трубу то надо "запускать" Кто тебе будет ждать весны...... Согласно же ГОСТу, запуск трубы без проверки качества ее наружной изоляции не допускается.
Газопровод, как правило прокладывают и проектируют на глубине ниже глубины промерзания грунта.
Олег вне форума   Ответить с цитированием