коллеги, выручайте! Туплю уже что-то...
Ситуация примерно следующая: есть ГРС, 10 лет назад была реконструкция АЗ. Сейчас идёт реконструкция системы ЭХЗ, просят предоставить расчёт, сколько еще прослужит их АЗ.
Исходные данные: Марка анода ЭЛЭР-5ГАЗ, масса 5.2 кг/м, общая длина 50м, скорость растворения анода 0.25кг/(А*год), сила тока СКЗ на текущий момент 11,4 А, напряжение вых. СКЗ 39В.
Для приблизительного расчёта общего срока службы пользовался форм. 7.33 из СТО Газпром 9.2-003-2009. Получился общий срок службы 70лет (соотв-но, осталось еще 60)!!! Понимаю, что нереальное что-то. И по формуле силу тока надо брать среднюю за предполагаемый срок работы, а не текущую...
Подскажите, как правильно посчитать остаток? Что я делаю не так?
|