Показать сообщение отдельно
Старый 15.09.2014, 14:17   #18
Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dema1986 Посмотреть сообщение
привести расчет сопротивления анодных заземлителей на начальный и конечный периоды эксплуатации
Представленными как Газпром, так и Транснефть методиками расчета сопротивления растекания АЗ не определена математическая зависимость расчетного сопротивления от времени.
Поэтому требования в части расчета сопротивления анодных заземлителей на начальный и конечный периоды эксплуатации по методикам НТД СТО и КТН не выполнимы.
Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
Получился общий срок службы 70лет (соотв-но, осталось еще 60)!!! Понимаю, что нереальное что-то
Формула расчета срока службы АЗ показывает через сколько электрод теоретически исчезнет, однако, учитывая что основная характеристика АЗ – сопротивление растекания, оценка оставшегося срока службы должна быть произведена как функция сопротивления растекания от времени.
Иными словами, необходимо найти срок службы АЗ по истечению, которого его сопротивление рассеканию станет выше требуемого. И как указывал выше «методиками расчета сопротивления растекания АЗ не определена математическая зависимость расчетного сопротивления от времени»

Последний раз редактировалось Владимир Нико; 15.09.2014 в 14:49.
Владимир Нико вне форума   Ответить с цитированием