Цитата:
Сообщение от Ezhik
Если противоположная сторона соединения наглухо сидит на земле, то что он даст?
|
Если противоположная сторона ВЭИ (ИФС) наглухо сидит на заземлении, то на ней и потенциал -0,70В а на той что под ЭХЗ потенциал может быть какой угодно, допустим -2,0В, если все это находиться в почвенном электролите то сами понимает Не исключено что может образоваться анодная зона, и каким то образом начнет перетекать ток с одной стороны вставки на другую, так вот что бы голову не ломать образуется эта анодная зона или нет обычно ставят шунтирующую регулируемую перемычку или хотя бы токоотводы протекторы.