Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
Но если этого нет в НТД, и не описано отдельно в тех.требованиях, то правы ли они требовать это в замечаниях? Вопрос не в том, что сложно или нет добавить кабель, а в том, что требуют корректировки проекта уже "на месте", можно сказать, по своему желанию. Поэтому и хочется увидеть докуентальное обоснование этому.
Тоже не видел такое, хотя предложенное Alex'ом решение интересно и повышает отказоустойчивость. С другой стороны, должно быть обоснование, иначе это перестраховка(не закладываем же по 2 дренажных кабеля к КИПам трубопровода).
В принципе, к сильному удорожанию не приводит, довольно полезно, думаю нужно пойти на согласование(корректировку).
comrade вне форума   Ответить с цитированием