Цитата:
Сообщение от VIKSLI_56
на минимально возможном расстоянии L min от полотна дороги
|
Часто такая рекомендация встречается в проектах, я думаю нормированного в НТД (именно по ЭХЗ и строительству трубопроводов), расстояния до полотна дороги нет, если и есть нормативное расстояние расположения сторонних коммуникаций у полотна дороги, то в НТД она у дорожников.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Михаил Тим
Да и, честно говоря, причем тут расстояние "до полотна дороги" - защищаем-то футляр (кожух).
|
Я думаю это делается для того что бы максимально перекрыть катодной поляризацией, участок под самим полотном а/д, куда протектор не смонтируешь.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Михаил Тим
Там вроде и расстояния должны бы быть....
|