Sergey Murzin, Интересная ситуация, у вас как я понял три глубинки, сопротивление растеканию каждой из них не более 1 Ом, кабели и контактные соединения всей цепи в исправности, но при этом вся цепь в сборе (со всеми 3-мя анодами и 4-я, емкостями) при замере с преобразователя, показывает значение 12 Ом. Что то тут не сходится, не может такого быть! ищите контактное соединение с переходным сопротивлением в 10-12 Ом., переходное сопротивление емкостей измерять думаю не стоит они ведь у вас заземлены верняком! проверьте металлосвязь каждой ёмкости с контуром заземления да и все! и желательно проверить через катодный кабель идущий к емкостям!