Показать сообщение отдельно
Старый 17.07.2014, 09:19   #28
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Sergey Murzin, Какой бы один из них не был "испорченный", он остается заземлителем, и ни как не влияет на остальные! этот анодный заземлитель просто мало эффективен, общую картину он не испортит! Вы так и не сказали металлосвязь емкостей с контурами защитного заземления, другими подземными металлоконструкциями, есть??? если она есть то мы рассматриваем, цепь: кабельные линии постоянного тока-метал анодного заземления-почвенный электролит-металл контура защитного заземления.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием