Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
или я не так считаю... но 0.168*18.57=3.12 В никак не равняются 7.05 В. К
7,05В посчитано для максимального тока в 42А( который рассчитывается как максимальное напряжение/общее сопротивление цепи), а для тока в 18,57А будет как раз 3,12В

Насчет НТД.Для Транснефти вот к примеру: РД-33.040.99-КТН-210-10 (Положение по эксплуатации, ТО ремонту ВЛ и ЭХЗ), п.7.2.3, который гласит: Коэффициент полезного действия устройства катодной защиты должен быть не менее 70%. Для Газпрома к сожалению не скажу, но думаю есть какой-то аналогичный документ.