Показать сообщение отдельно
Старый 23.07.2012, 10:29   #3
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Варламов Антон,
На 3 км два протектора мало. ElectriCS ECP считает по заданным вами данным, но думать все равно надо. Вы хотя бы сообщили бы - диаметр трубы, изоляцию и удельное сопротивление грунтов. В теории все слишком идеально. Скорее всего, завысили начальное переходное сопротивление.
Но замечания, как понял, по КИП с БСЗ на пересечениях с трубопроводами. Можете сослаться на типовой чертеж ЭХЗ.126, но заложить КИП с БСЗ и кабеля в спецификацию необходимо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЭХЗ 126.jpg
Просмотров: 1527
Размер:	571.3 Кб
ID:	343  
comrade вне форума   Ответить с цитированием