Показать сообщение отдельно
Старый 06.08.2017, 16:48   #60
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
А как себя поведет Орион в зоне БТ при условии пролегания трубопроводов в 1 метре друг от друга и при этом ВЛ 220кВ над головой висит???
Можете трубы соединить перемычками на КИПах, а трубы расположить одну под другой - Ориону это не помешает. Он покажет ось и глубину той трубы, к которой подключен генератор, повреждения и сопротивление изоляции на ней, нарисует график наведенного переменного напряжения по длине и распределение величины блуждающих токов, автоматически зафиксирует место пересечения с ЛЭП. Он создавался для решения гораздо сложных задач.
Из общей картины электромагнитного поля, которую фиксируют датчики, путем фазочастотного анализа выделяются все составляющие - 50Гц от ЛЭП, 100 Гц от катодки, 150Гц от блуждающих токов, сигнал генератора и вообще любые токи в диапазоне до 500Гц. Для фильтрации поля от соседней трубы определяют сдвиг фаз между двумя токами одной частоты - ток в нее попадает через какой-то путь, поэтому фаза сигнала будет отставать. Именно из-за большого объема собираемых данных и сложности вычислений файл так долго обрабатывается.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием