А меня интересует ответ на такой вот вопрос. Есть СТО Газпром 9.2-002-2009, раздел ЭХЗ резервуаров, п.11.4 Коммутация силовых кабельных линий системы ЭХЗ должна осуществляться за пределами взрывоопасной зоны. (Странно, что данное требование есть только к резервуарам, а не к любым подземным коммуникациям той же ГРС, взрывоопасные зоны могут быть и над ними... Разные разделы СТО видимо писали разные люди).
Так вот, я понимаю, что дренажный КИП, в котором согласно НД происходит коммутация силовых кабелей от СКЗ и точки дренажа, нельзя размещать во взрывоопасной зоне. А что вы делаете если взрывоопасная зона полностью покрывает пространство над подземным резервуаром/емкостью/коммуникацией? Кто-то задумывался над этой задачей?
Добавлено через 30 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Что же неплохо, научились эффективно заземлять оборудование ГРС, а то основной ток тратили на защиту контура заземления.
|
Сейчас НД Газпрома (п.4.18 СТО 9.2-002-2009) дает указание на применение оцинкованной стали для организации контура защитного заземления, все другие решения только по согласованию с Газпромом. А с применением протекторов в качестве контура ЗЗ есть нюансы, да и все-таки во главу угла должна ставиться безопасность персонала, а не деньги.