Rafael, Этого вам ни кто сказать не сможет потому что я думаю нет такой статистики, я, разработчикам стационарных МЭС, давно уже предлагал внести поправочный коэффициент на ПП, зависящий от сопротивления грунта, но видимо это сделать не так уж легко. Сам полагаюсь только на свой опыт. В сухих грунтах, рекомендую использовать старый дедовский метод, т.е. устанавливаем переносной медно-сульфатный электрод над осью трубы, берем стальной стержень диаметром 8-10мм, ставим его рядышком, заглубляем на 5-10см, при необходимости увлажняем грунт, это и будет наш вспомогательный электрод.