Приветствую всех ЭХЗешников! Угораздило меня связаться с ЭХЗ.....
В общем пробмлемка такая: на кипе занизился потенциал (с омич. сос.) до 0,83В, с течением времени он потихоньку подал и наконец снизился ниже нормы. Операторы это тоже видят, там два киповских провода.
На трассе, в блок боксе щсу, стоит станция В-ОПЕ-1 (кто то говрит что это 6 ВЩ), далее стоит бдр 2 каналный, то есть с него идёт катодная линия на Трубу 2 и 3, а вот на первую трубу он как идёт непонятно, путём перемычки какой-то что ли.
При регулировке перемычек на В-ОПЕ, потенциал поднимается на 2 и 3 трубе хорошо, а на 1 трубе поднимается максимум на 0,04. Что не достаточно.
Вопросы:
1. Почему потенциал снизился (где-то обрыв)?
2. Как найти неисправность? В чём собсно дело?
3. Ток на станции не поднимается, при регулировке перемычек, а напруга растёт почему? Может есть у кого документация по регулировке перемычек на В-ОПЕ разных подвидов?
Есть рисунок, так набросал, если понятно ещё...

Что можно сделать и как найти проблему, кто что может предложить.
Заранее спасибо!!!