Показать сообщение отдельно
Старый 21.06.2013, 09:19   #12
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Потенциал вспомогательного электрода равен 0,5-0,9 в, медносульфатного от 0 до 10мВ у исправного или от 10 до 100мВ у неисправного.
Относительно предложенного критерия неисправности МЭС вынужден с Вами не согласиться. Посудите сами: допустимое отклонение потенциала электрода по паспорту может быть от +/- 15, до +/- 30 мВ, по ВТТ Газпрома +/- 20 мВ. Если брать ВТТ, потенциал может отличаться на 40 мВ у исправных электродов. Далее. Температурный коэффициент медносульфатного электрода 0,6-0,8 мВ на градус С, при этом один, переносной на поверхности, где своя температура, второй - в грунте, это еще милливольты.
Alex вне форума   Ответить с цитированием