Уважаемые формучане, как считаете, какой должна быть категория электроснабжения УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть?
Поскольку,
- п.6.2.4 СТО Газпром 9.2-003-2009 УКЗ в ВКО и ПКО по 2 со 100% резервированием источников;
- СТО Газпром 2-6.2-149 таблица 1 п.6.1.5 ЭП установки ЭХЗ - 3, допустимый перерыв 24 ч.
- РД-91.200.00-КТН-175-13 таблица К1 п/п 26 СКЗ - 1, допустимое время перерыва на АВР, но не более 3 с.
Из опыта считаю, что категория ЭС УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть, должна приниматься 2, либо 1 в условиях наличия двух независимых и взаимнорезервируемых источников исходя из коррозионной опасности грунта и возможности персонала оперативного управления переключениями в соответствии с требованиями п.1.2.20 ПУЭ 7 по 2 категории.