Антон Чиченин, У вас весь ток стекающий с анодов заходит в одну "точку" системы заземления резервуара, ЭХЗ не работает на резервуар, поэтому там нет потенциала. На силовом кабеле (катоде) потенциал будет конечно, он будет и на анодном кабеле только с другой полярностью, а вот на самом резервуаре его не будет, резервуар исключён из цепи т.к.он хорошо изолирован, ток протекает по пути наименьшего сопротивления т.е через заземляющие резервуар электроды.
Сейчас появилось такое устройство как ЗПУ, защитно-пороговое устройство, оно предназначено как раз для заземления сооружений с ЭХЗ, оно ограничивает утечку тока ЭХЗ в систему заземления.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 10.04.2020 в 07:34.
|