Что касается приемки в эксплуатацию временной ЭХЗ, это скорее всего протекторы или как тут выкладывали материал, аккумуляторные батареи от Парсек)), в любом случае у этих "источников" постоянного тока, есть такие же технические рабочие параметры, как например у станций катодной защиты, это потенциал протектора, напряжение на выходе АБ, ток цепи, ну и естественно создаваемый установками временной защиты защитный потенциал на защищаемом сооружении. Акт наладки и паспорт установок временной защиты, подредактировать и заполнить можно, график(диаграмму) распределения потенциала по всей протяженности сооружения то же можно составить....только вот не вижу в этом ни какого смысла так как на то она и "временная".
Как проводить отчетность по строительно-монтажным и наладочным работам, думаю так же как и при сооружении постоянной ЭХЗ, в чем разница то, источники ЭХЗ есть, измерения технических параметров есть, скрытые работы есть, не вижу ни каких проблем.
|