jonik007, здравствуйте!
ГОСТ 9.602 - 2005. Приложение Г, п.Г.4 - цитата: "Если наибольший размах колебаний потенциала сооружения, измеряемого относительно медно-сульфатного электрода сравнения (абсолютная разность потенциалов между наибольшими и наименьшими значениями) не превышает 0,04 В, смещение потенциала не характеризует опасного действия блуждающих токов".
Отсюда следует, что имеющиеся 0,05 В характеризуют опасность действия постоянного блуждающего тока.
Что касается способа защиты - это описано, например в РД-91.020.00-КТН-149-06,
п. 13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭХЗ РЕЗЕРВУАРОВ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ НПС.
Alex вне форума   Ответить с цитированием