Да, замеры при выключенных СКЗ, мультиметром-колибратором. При включенных СКЗ померить не удалось. Заказчик жаловался на слишком отрицательный поляризационный потенциал.

Ещё, три дня назад запускали СКЗ №1. Оставляли на сутки. Выставляли режим стаб. ПП=-0,80В, но станция на заданные показания не вышла. т.е. горел индикатор "Внимание" - в "Норма" не перешла.
Показания с дисплея: Ток=1,2А; Напряжение=2,1В; Потенциал=-1,04В