transformator, Я так понимаю у вас В-ОПЕ-М..., Энергомера , и скорее всего серия В, такое может происходить по причине неисправности платы УИРП (устройство измерения разности потенциалов)! я уверен в этом!
Добавлено через 2 минуты
Автоматический режим это идеальный режим но для лабораторных условий! ни когда им не пользовался! наша задача обеспечить натекающий на сооружение ток! в заданных параметрах! тогда я уверен что потенциал ПО ВСЕЙ трассе находится тех величинах что были при сплошных замерах и заданной величине тока на всех УКЗ входящих в систему ПКЗ!